Делаю техническое подполье
Добрый день. Прошу проконсультировать. Делаю техническое подполье 4мх4.5 м в песчаном грунте (для фильтров и т.д.), а сверху брусовой хозблок. Пол-экструдированный полистирол (d=50мм), мембрана, плита 150-200мм с армированием в 2 слоя арматурой 10мм и ячейкой 40смх40см и под блоками (40х20х20) стен с ячейкой 15х15см. Вопросы: Правильно ли выбран диаметр прутка, размер ячеек и толщина плиты. Самое главное: можно ли в качестве блоков для стен выбрать что нибудь полегче чем полнотелые , бетонные блоки ручной кладки. Может быть пустотелые или из ячейстого бетона? Спасибо
Здравствуйте! Диаметр прутка для нижней вязки мы рекомендуем использовать 12 мм, размер ячеек для нижней вязки 25смХ25см. В качестве блоков для стен вы можете использовать керамзитобетонный блок или же пустотелый кирпич типа Рауф (Победа). Не рекомендуем использовать пенобетонный или газосиликатный блок. Не забудьте про гидроизоляцию. С уважением Стройдело
Разработано Ploneboard